Вопрос про заземление розеток шлейфом PE

Тема в разделе "Поболтаем?", создана пользователем p77, 25 окт 2016.

  1. p77

    p77 Модератор

    Планирую делать ремонт в квартире и читаю соответствующую литературку и там говорят, что нельзя соединять шлейфом провод заземления PE (т.е. последовательно).
    То есть если я планирую пускать в каждой комнате розетки шлейфом (а розеток я планирую установить сразу дофига) то мне надо тянуть отдельную землю от щитка к каждой розетке.
    Типа если фаза коротнет на корпус в одном приборе, то эта фаза пробежит по корпусам всех включенных в соседние розетки приборов.
    А типа если тянуть не шлейфом, а к щитку, то типа не пробежит.
    Что за фигня? Провода на щитке ведь все равно все соединятся.
    И если тянуть РЕ отдельно, то тогда надо отказываться от трехжильного провода и тянуть фазу/ноль двухжильным шлейфом, а землю через распаячную коробку одножильным проводом:10:
     
    Dimmon 178 нравится это.
  2. STARIKOFF

    STARIKOFF Тайная элита

    Я тебя Жень не понял, но сам пару недель закончил делать электрику в квартире. Как говорится Just for your information
    В квартиру пришел новый провод от щитка общего на распределительную коробку. Там 2 УЗО стоит, один на всю квартиру второй на ванную ну и автоматы поставил.
    Если нужен электрик могу дать контакты)
     
  3. STARIKOFF

    STARIKOFF Тайная элита

    p77 гонял в Леруа Мерлен там дорого, через знакомых нашел пару точек с более интересными ценами, если интересно пиши звони подскажу)
     
  4. p77

    p77 Модератор

    Илья, мне электрик не нужен. Вопрос в том, что
    у меня в каждой комнате запланирована установка 3-4 блоков розеток по несколько штук.
    распаячную коробку ставить не хочу, хочу сделать шлейф от шкафа и потом последовательно от розетки к розетке вдоль стенки.
    Но тут мне говорят, что РЕ разрывать нельзя
    [​IMG]
     
  5. STARIKOFF

    STARIKOFF Тайная элита

    ну тогда я тебе не помогу)
     
  6. Dimmon 178

    Dimmon 178 Совет стаи

    Жень , правильно мыслишь. Распаивай в коробке и не слушай шибко умных))
    Я не встречал в своей практике ЩР(или узел учета, не важно как называется) в квартире , а именно колодки с защищённым проводником с 50 жилами...
    Эти спецы и нулевой проводник запрещают разрывать!
    IMG_7344.PNG

    С такими успехами в монолитном доме не останется места для арматуры- одни проводники будут!
     
  7. p77

    p77 Модератор

    Вот и я о том же. Если РЕ не разрывать то на щит под 50 шт проводов придет.
     
  8. Dimmon 178

    Dimmon 178 Совет стаи

    А что тебе мешает сделать кольцо, не откусывая провод, и к след.розетке?
    Ты что совсем без коробок хочешь обойтись?:13: Все розетки на один кабель и в щиток?
    Чёт я уже туплю)))
     
  9. p77

    p77 Модератор

    Дим, там вся фишка имхо не в кольце или разрыве провода.
    Там Имхо идея в том, что если есть шлейф на 10 розеток и в дальней (10-й) фаза коротит на землю, то эта фаза проходит через все остальные розетки по очереди (9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - щиток) И соответственно проходит по корпусам всех электроприборов включенных в розетки 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
    Таким образом, чем больше розеток в шлейфе, тем выше вероятность, что кого-то жахнет током с корпуса электроприбора.
     
  10. yay

    yay Продвинутый

    Жень, это требование существует для того, чтобы при снятии любой из розеток следующие за ней по шлейфу не остались без заземления. Смысла в нем, особо, не вижу, а применительно к розеткам это исполняется соединением приходящего и уходящего земляных проводников в каждом подрозетнике отдельной клеммой, и в эту же клемму вставляется отдельный проводок, идущий на розетку. Я по возможности на это требование забиваю.
     
    Dimmon 178 и p77 нравится это.
  11. p77

    p77 Модератор

    Спасибо Саш, я тоже решил на это забить.
     
  12. Bajgora

    Bajgora Эксперт

    Ко всему сказанному добавлю, что заземляющий провод может отгореть при кз в розетках, соединенных цепочкой. И это может остаться незамеченным, что может привести к последствиям. Так же если в сеть будет подключено устройство потребляющее импульсный ток или в силу каких либо причин при работе генерирующее высокочастотные шумы по питанию, то другие устройства включенные в линию "цепочки" могут потерять работоспособность или выйти из строя.
    Жень, если в 10 розетке будет кз фазы с землей, то на корпусах приборов включенных в остальные розетки не будет фазы, опасной для человека (человек, держащийся в этот момент за другой корпус и держащийся одновременно за заземление, окажется зашунтированным земляным проводом. У человека довольно высокое сопротивление тела. А ток всегда выбирает путь с наименьшим сопротивлением.) Представь себе цепь с розетками как несколько включенных последовательно очень малых сопротивлений.
     
    Последнее редактирование: 31 окт 2016